为什么通信基站、以太网的电源要直流48V?希望有高手解答,谢谢!

?

?

?

?

?

标签: 以太网 通信基站 求助

  • 0
  • 0

Kevin_C 等级:武林新秀积分:670分经验值:141.0

2014-05-05添加答案

获赏答案
50

悬赏分

  • 6
  • 0

回复主题:请教一个关于电信基站和以太网电源问题

总的来说,选用48V主要包含两部分原因,技术优势和历史原因,历史原因是由于以前就着这么做,所以后面一直延续,因系统的设计有渐近和兼容性要求,所以一直保持到现在,这里主要谈一下技术优势。
1、首先选择48V的原因是希望尽可能提高供电电压,我们知道,同样的功率负载,电压越高,电流越小,电流越小,对电缆要求越低,因为线路上压降跟阻抗成正比,跟电流成正比,电流太大,需要更粗的电缆,而且对接头、发热、能耗等要求都非常高,因此,用户总是希望尽可能提高供电电压,降低电流,尤其是在长距离供电系统中,可大幅度减少电缆成本。
2、虽然越高越好,但基于两个原因,用户又不能太高,一个是安全问题,我们知道电压太高,就会引发人触电的风险,我记得以前有个说法是是36V AC为安全供电,对人体风险较小,36V AC的峰-峰值约等于51V,因此,选择48V极有可能是根据此安全标准来选择的。另一个问题是对系统设计问题,输入电压太高,对于电源设计也有一定麻烦,需要考虑更高的安全耐压,48V相对适中,实际上这也是相互影响的问题,由于选择48V,很多厂家在设计电源IC时,也会把其作为一个标准设计来考虑。
3、至于为何是48V,而不是47V或者49V,我认为主要是考虑12V的倍数原因,对设计相对更加方便,可方便的分解为24V和12V,供系统使用。


小麻 等级:青铜少侠积分:1174分经验值:1732.0

2014-05-05添加答案

回答(5)

  • 0
  • 0

回复主题:请教一个关于电信基站和以太网电源问题

同问啊! 其稳压器的要求有什么特别么?


Mike_GS 等级:武林泰斗积分:29720分经验值:16453.0

Mike_GS 回答真精简,兼顾历史,安全用电及主流IC 工作电压倍数的结果,最近我在学习云技术,欢迎各位有兴趣的朋友加入,目前技术已经完成,成本也是很低,云存储,云控制,用户端不需要高深技术,傻瓜使用,感受科技带来的魅力,QQ:158377757 交流。


51buddy 等级:遁门入道积分:341分经验值:497.0

2014-05-05添加答案

  • 1
  • 0

回复主题:请教一个关于电信基站和以太网电源问题

主要是因为程控交换机的问题,最初选择了48v这个电压,用4个12v电池串联即可。而12v电池组是汽车工业留下的 主要是铅酸电池的问题,在考虑48v时,主要考虑4个12v电池阻串联即可。最早的交换机有60v的


王平语 等级:遁门入道积分:218分经验值:1545.0

2014-05-06添加答案

  • 0
  • 0

回复主题:请教一个关于电信基站和以太网电源问题

那么这些DCDC器件能够承受的最高电压,有什么特别要求不?


陈功100 等级:黄金大侠积分:3445分经验值:1670.0